Список форумов Ремонт бытовой техники Ремонт бытовой техники
Форум по ремонту бытовой техники
 
FAQ   Поиск    RSS   Регистрация
         

8 последних статей:
Холодильник SAMSUNG RL23 и RL28: ошибка DS | Основные неисправности систем No Frost и методы их устр ... | Принцип работы холодильников с системой Full No Frost о ... | Дорогой бренд или недорогое качество | Телевизоры Philips - настоящее качество, проверенное вр ... | Вентиляция нужна, вентиляция важна. | Мульти-сплит системы для офисных помещений | Как мы с пеной сражались. |




Друзья: Ремонт и настройка компьютерного "железа",RadioNet - портал по электронике, каталог схем, поиск схем


   Список форумов Ремонт бытовой техники -> Климатическое оборудование

Автор:

Andrjey
Добрый день!
Хотелось бы получить небольшую консультацию.
Кондиционер Samsung:
Внешний блок – UH140GZMC
Внутренний блок – CH140EZM1/SER
Симптомы неисправности:
После подания напряжения происходит самотестирование и на
индикаторе внешнего блока начинают мигать адреса блоков (связь установлена)
Кодов ошибок нет. Если отключить датчики температур или провода межблочной
связи на внутренн. блоке, то на внешнем и дистанционном появляются коды
соответствующих ошибок, что говорит о исправных процессорах внутр. и внешн.
блоков, интерфейсов RS-485 LMS485INA и проводов коммутации. Но при
включении в режим кондиционера через определённый промежуток времени
включается вентилятор внутреннего блока ( при изменении температуры на датчике
забора воздуха из помещения внутреннего блока – процессор даёт команды на реле и скорость вращения вентилятора изменяется), но во внешнем блоке с процессора так и не поступают сигналы на включение компрессора, вентиляторов, 3-ход клапана…
Возможно в практике уже встречалась такая неисправность.
Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема?
Спасибо. E-mail:Только для зарегистрированных

Agent

Эксперт по вопросам
Посмотри здесь:
Кондиционер Samsung AQ09XAN
Кондиционер Samsung SH09ZWH-заблокировался
кондиционер SAMSUNG SH07ZZ8X заблокировался
Кондиционер Samsung AQV12VBAV помогите разобраться
кондиционер SAMSUNG SH07ZPGA при включении на обогрев кондиционера
LED-телевизоры XXI века

Сержжж
сплит 3-х фазный? Wink

Andrjey
Да 3-х фазный

Сержжж
перефазировки нет, было такое на практике, когда всеработало, а внешний блок не пускался, индикатор на плате мигал, было такое что и проводку напутали, внутрений запитали от одной сети, авнешний от другой Very Happy
   Конференция по ремонту бытовой техники -> Климатическое оборудование
Страница 1 из 1

Форум предназначен для решения вопросов связанных с ремонтом бытовой электроникой и техникой. Если Вы никогда не имели дело с плазменным телевизором, жк-дисплеем, или скажем стиральной машинкой c холодильником которые необходимо отремонтировать, то не спешите их мучить не теми отвертками и ножом. Подумайте, а надо ли Вам это? Не лучше ли обратиться к мастеру?
Сломать дорогостоящий прибор очень просто, а стоимость ремонта в специализированных мастерских в этом случае скорее всего возрастет. Еще немаловажный момент - отсутствие принципиальных электрических схем. Впрочем последние можно найти в соответствующем разделе, но к сожалению далеко не на все и не всегда.