Холодильник SAMSUNG RL23 и RL28: ошибка DS | Основные неисправности систем No Frost и методы их устр ... | Принцип работы холодильников с системой Full No Frost о ... | Дорогой бренд или недорогое качество | Телевизоры Philips - настоящее качество, проверенное вр ... | Вентиляция нужна, вентиляция важна. | Мульти-сплит системы для офисных помещений | Как мы с пеной сражались. |




Друзья: Ремонт и настройка компьютерного "железа",RadioNet - портал по электронике, каталог схем, поиск схем


   Список форумов Ремонт бытовой техники -> Климатическое оборудование

Автор:

Ramario
Помогите пожалуйста разобраться! В наружный блок CU-112C52XP поставили компрессор поршневой CRLQ-0350-TFD (каталожный № CNR05-852850) вместо скрола, столкнулись с проблемой его защиты. В компрессоре встроен датчик (скорей всего термистор), как его подключить не знаю. . . <br>Кто-то мне сказал что это подогрев картера, но выглядет это иначе. . . :confused:

Agent

Эксперт по вопросам
Посмотри здесь:
кондиционер FUNAI
кондиционер на тепло не работает
Кондиционер Haier - ошибка
Кондиционер Samsung UH140GZMC
Кондиционер Samsung AQ09XAN
Преимущества настенных кондиционеров

kolyo
Цитата:
В компрессоре встроен датчик (скорей всего термистор), как его подключить не знаю...

Какое сопротивление датчика?
Я встречал только с 600 ом,на европейских моделях.
Датчик подключается к внешним электонным модулем с релейным выходом,которой настроен на фиксированную температуру
Контакт реле выключает питание компрессора.

В этом pdf-е есть кое что про датчиков:
http://www.xolod.vrn.ru/userdata/documents/spiraltec.pdf

Нашел характеристику датчика,да про другой модели:

{L_IMAGE}

Ramario
Спасибо! Да, это наверно всё-таки подогрев картера, (завтра проверим) -расположен в нижней части компрессора и форма его в виде бочонка, а когда его вынимаешь, он весь в белой пасте.Smile

Похоже это не подогрев... Сопротивление около 3 кОм.

kolyo
Цитата:
он весь в белой пасте

тогда скорее всего это датчик.Смотри pdf - там три варианта
А какое сопротивление ?
Цитата:
Величина сопротивления должна составлять от 250 до 1250 Ом при комнатной температуре.
Сопротивление отключения превышает 10000 Ом, сопротивление для повторного включения - 3000 Ом ± 500Ом.


Нагреватели обычно внешние:{L_IMAGE}
   Конференция по ремонту бытовой техники -> Климатическое оборудование
Страница 1 из 1

Форум предназначен для решения вопросов связанных с ремонтом бытовой электроникой и техникой. Если Вы никогда не имели дело с плазменным телевизором, жк-дисплеем, или скажем стиральной машинкой c холодильником которые необходимо отремонтировать, то не спешите их мучить не теми отвертками и ножом. Подумайте, а надо ли Вам это? Не лучше ли обратиться к мастеру?
Сломать дорогостоящий прибор очень просто, а стоимость ремонта в специализированных мастерских в этом случае скорее всего возрастет. Еще немаловажный момент - отсутствие принципиальных электрических схем. Впрочем последние можно найти в соответствующем разделе, но к сожалению далеко не на все и не всегда.